VPLCnext Control 1000 Plc state Ready (bocked)

Hallo,
Ich benötige Hilfe bei der Inbetriebnahme des VPLCNEXT Control 1000 im PLCnext Engineer. die Benachrichtigungen des Controllers beim Versuch ein Projekt zu laden sagen: siehe unten…
Mir ist nicht klar warum der Controller in diesen Betriebszustand geht.
I need help commissioning the VPLCNEXT Control 1000 in PLCnext Engineer. The controller’s notifications say, when trying to load a project:

Plc state changed: Ready ==> Ready (blocked)
Loading Plc is prevented by ‚Arp.System.Lm‘ because of ‚License check‘ its about a vplc next controler

I don’t understand why the controller enters this operating state.

The PLC stet Ready - Blocked means that the VPLC is running without a licence. So please check if Codemeter is running and has a container with a valid licence.