Keine Verbindung zum Controller

Hallo Ich sehe meinen Controller unter den online Devices und bekomme auch einen grünen Haken. Jetzt möchte ich mich mit der Steuerung verbinden und bekomme folgende Meldung Es konnte keine Verbindung zur Steuerung hergestellt werden Jürgen PS Ich bin neu und habe das Starter KIT mit dem Controller AXC F 2152

Hallo Jürgen,

bitte überprüfe zunächst ob die installierte FW Version mit deiner PLCnext Engineer Version kompatibel ist.

Zum Beispiel im Web Based Management der PLC.
Oder du loggst dich per SSH auf der Steuerung ein.

Welche Versionen verwenden Sie?

Ich hoffe das hilft weiter Software PLCnext Engineer 2019.0 LTS HF1 Build 3.13.553.0 Controller Gerätetetyp | AXC F 2152

—|—
Bestell-Nr. | 2404267
Serien-Nr. | 1357084757
Firmware-Version | 1.0.0.250
Hardware-Version | 02
FPGA-Version | 1.1.64

Hallo,

Sie müssen zunächst ein update auf eine aktuelle FW Version machen.
FW- Update FW 1.0 → 2019.0
dann

FW Update 2019.0 → 2019.6

Können Sie kurz beschreiben wie das geht

Sorry Hab gerade bemerkt das es ja Links sind

Danke für die Hilfe Es geht